紧急处理:检查灌浆料饱满度(用内窥镜检测),不饱满处钻孔补灌(采用高强无收缩灌浆料,压力 0.2MPa);螺栓连接松动时重新拧紧,扭矩按设计值(如 M20 螺栓扭矩≥300N・m)。
根源解决:清理节点结合面(去除浮浆、油污,露出石子);灌浆料施工时控制水料比(按说明书,通常 1:0.12-0.14),振捣密实。
预防措施:构件安装前检查预埋套筒位置(偏差≤3mm);灌浆后养护≥7 天(覆盖洒水,环境温度≥5℃)。
1个回答
iqmyssqw初来乍到2025-10-12 19:26
来自签字123的热心网友
