紧急处理:倾斜度≤1% 时,用钢缆牵引校正(牵引拉力按计算确定,避免桩身损伤);倾斜度>1% 时,需补打新桩(新桩与原桩间距≥2 倍桩径)。
根源解决:检查桩身垂直度(沉桩时用两台经纬仪正交观测,偏差≤0.5%);若遇孤石,采用冲孔破碎后再沉桩。
预防措施:沉桩前做地质勘察,明确地下障碍物位置;选用合适沉桩设备(如 80t 振动锤,适用于黏性土、砂土层)。