消防喷淋系统安装后,喷头喷水不均匀,应采取哪些措施?

消防喷淋系统安装完成后,发生火灾时喷头喷水的流量和范围不均匀,不能有效对火灾区域进行灭火,影响消防系统的灭火效果。
  • ltluujfp

    ltluujfp初来乍到2025-10-12 13:11

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查喷头型号(同一区域需为同一流量系数,如 K=80),型号不符则更换;清理喷头滤网内杂物(用压缩空气吹扫,压力≤0.3MPa)。

    根源解决:核对管道水力计算,若支管管径过小(如 DN25 支管最多带 3 个喷头),需增大管径;调整喷头间距(中危险级≤3.6m,轻危险级≤4.4m)。

    预防措施:喷头安装时确保与顶板垂直(偏差≤15°);管道安装后做冲洗试验(水流速度≥1.5m/s,持续 5 分钟)。