紧急处理:破损处若未伤及导体,用绝缘胶带缠绕(缠绕层数≥5 层,厚度≥原绝缘层厚度);若导体裸露,需切断导线,重新压接端子后用绝缘套管密封。
根源解决:检查导线敷设路径,避免与尖锐构件接触(如钢筋、角钢),接触处设保护管(PVC 管或镀锌钢管);选择符合规范的导线(如 BV 线绝缘层厚度≥0.8mm)。
预防措施:导线穿管时用滑石粉润滑,避免拖拽损伤;敷设后做绝缘电阻测试(相间、对地绝缘电阻≥0.5MΩ)。