通风管道安装后,漏风量过大,应如何处理?

通风管道安装完成后,经检测其漏风量超过相关规范规定的允许范围,导致通风系统风量损失大,影响通风效果,增加能源消耗。
  • gndglxeb

    gndglxeb初来乍到2025-10-12 11:48

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:用肥皂水涂抹风管接缝处,冒泡处标记后,用密封胶封堵(选用耐高温密封胶,适用温度 - 30℃-120℃);法兰螺栓松动时重新拧紧(对角拧紧,扭矩一致)。

    根源解决:检查风管咬口质量(咬口宽度 10-15mm,咬合严密),咬口不严需重新咬口;矩形风管边长>630mm 时设加强筋,避免变形导致漏风。

    预防措施:风管制作后做漏光检测(每 10m 漏光点≤2 处,且每处面积≤0.01㎡);安装时风管与法兰连接用石棉橡胶垫片(厚度 3-5mm)。