地下防水卷材施工时,卷材搭接处密封不良,应采取哪些措施?

地下防水卷材施工中,卷材之间的搭接部位密封不好,存在缝隙,使得地下水能够通过这些缝隙渗入,影响地下工程的防水效果。
  • qdihopcr

    qdihopcr初来乍到2025-10-12 09:01

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:用小刀剔除密封不严的搭接边,清理干净后重新涂刷基层处理剂,铺贴附加卷材(宽度≥200mm),压实后用密封膏封边。

    根源解决:检查卷材搭接宽度(满粘法≥80mm,空铺法≥100mm),不足时重新搭接;控制热熔法施工温度(改性沥青卷材热熔温度 180-200℃)。

    预防措施:搭接处基层需平整干燥(含水率≤9%,用测湿仪检测);施工后做闭水试验(蓄水高度 20-30mm,持续 24 小时)。