屋面排水系统施工后,排水不畅,该怎么解决?

屋面排水系统(如天沟、雨水斗、排水管等)施工完成后,屋面雨水不能顺利排出,在屋面形成积水,可能导致屋面渗漏,影响建筑的使用功能。
  • jkwcufcv

    jkwcufcv初来乍到2025-10-12 08:20

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:清理天沟、地漏内杂物(如砂浆、落叶);局部垫高排水坡度不足区域(用水泥砂浆找坡,坡度≥2%)。

    根源解决:检查排水系统设计,若地漏数量不足,增设地漏(间距≤10m);天沟断面尺寸需满足排水量(宽度≥300mm,深度≥150mm)。

    预防措施:施工前弹线找坡,按设计坡度设置冲筋;天沟底部做防水加强层(附加卷材宽度≥500mm)。