紧急处理:立即停止使用,检查立杆垂直度(偏差≤1/200 立杆高度),倾斜立杆需重新搭设;增设横向斜撑(每 6 跨设 1 道)。
根源解决:检查连墙件间距(两步三跨),缺失连墙件需补设(用预埋螺栓固定,严禁用铁丝绑扎);立杆基础夯实,垫木厚度≥50mm。
预防措施:搭设前编制专项方案,验算立杆承载力;操作人员需持特种作业证,搭设后验收合格方可使用。