紧急处理:停止浇筑,用测绳检测混凝土面,若离析层厚度>100mm,需抽除离析部分,重新浇筑高一强度等级混凝土。
根源解决:控制混凝土坍落度(水下灌注宜 180-220mm);导管埋深控制在 2-6m,避免埋深过浅导致返浆离析。
预防措施:导管使用前做水密性试验(压力≥0.6MPa);混凝土运输时间≤1.5 小时,避免初凝。