uxdtdisc初来乍到2025-10-12 04:10
来自签字123的热心网友
紧急处理:预埋冷却水管(管径 50mm,间距 1.5m×1.5m),通入 20℃以下循环水降温(进出水温差≤10℃);表面覆盖阻燃棉被保温,控制内外温差≤25℃。
根源解决:调整配合比(掺加矿粉或粉煤灰替代 30%-50% 水泥,降低水化热);分层浇筑,每层厚度≤500mm,层间间隔时间≤72 小时。
预防措施:浇筑前监测原材料温度(水泥≤60℃,骨料≤30℃);采用低热水泥(如 P・O42.5R 低热水泥)。
1个回答
