大体积混凝土养护期间,内部温度过高,应采取什么措施?

大体积混凝土(如高层建筑基础筏板、大型桥梁墩台等)在养护过程中,因水泥水化热释放,内部温度升高,与表面温度差过大,极易产生温度裂缝。
  • uxdtdisc

    uxdtdisc初来乍到2025-10-12 04:10

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:预埋冷却水管(管径 50mm,间距 1.5m×1.5m),通入 20℃以下循环水降温(进出水温差≤10℃);表面覆盖阻燃棉被保温,控制内外温差≤25℃。

    根源解决:调整配合比(掺加矿粉或粉煤灰替代 30%-50% 水泥,降低水化热);分层浇筑,每层厚度≤500mm,层间间隔时间≤72 小时。

    预防措施:浇筑前监测原材料温度(水泥≤60℃,骨料≤30℃);采用低热水泥(如 P・O42.5R 低热水泥)。