钢筋机械连接时,接头强度不满足设计要求,该怎么处理?

采用机械连接(如直螺纹套筒连接)的钢筋接头,其抗拉强度等力学性能指标未达设计规定数值,使钢筋连接部位成为结构的薄弱环节。
  • xbddznml

    xbddznml初来乍到2025-10-12 02:05

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:对不合格接头做返工处理(直螺纹接头重新套丝,挤压接头重新挤压);按规范加倍抽样复检,仍不合格则全批次检查。

    根源解决:检查连接设备(套丝机、挤压机)参数是否匹配钢筋规格(如 HRB400E 钢筋直螺纹螺距为 2.5mm);清除钢筋端部锈蚀、油污。

    预防措施:操作人员需持证上岗;直螺纹接头安装后用扭矩扳手检查拧紧扭矩(直径 25mm 钢筋扭矩≥250N・m)。