lyuphnhy初来乍到2025-10-12 00:00
来自签字123的热心网友
紧急处理:立即停止使用该构件,卸载并切除断裂段预应力筋;对同批次预应力筋抽样做力学性能试验,不合格则全批次更换。
根源解决:检查张拉设备(千斤顶、油表)是否校准(每 6 个月校准 1 次),若超差需重新校准;复核张拉应力(不得超过规范限值 1.05fptk)。
预防措施:预应力筋安装时避免弯折损伤;张拉顺序按设计执行(对称张拉),分级加载(每级持荷 2 分钟)。
1个回答
