混凝土浇筑中途间歇时间过长,出现冷缝,如何处理不影响结构?

混凝土浇筑过程中间歇时间超出初凝时间,形成施工冷缝,应如何处理才能保证结构整体性不被削弱
最后编辑于2025-10-15 13:20
  • ktgiyiwr

    ktgiyiwr 初来乍到 2025-10-15 14:53

    来自签字123的热心网友

    冷缝处理:立即清除接缝处松散混凝土、浮浆,凿毛至露出石子,充分湿润后铺同强度水泥砂浆,再浇筑新混凝土并加强振捣;接缝需在下层初凝前完成。规范依据:GB 50666。