板筋双层钢筋间距不足,如何调整保证混凝土浇筑厚度?

楼板双层双向钢筋之间间距不足,马凳缺失或不足,如何调整才能保证板厚、保护层及混凝土浇筑质量
最后编辑于2025-10-15 11:20
  • rffjgxod

    rffjgxod 初来乍到 2025-10-15 12:23

    来自签字123的热心网友

    增设合格马凳筋或钢筋支架,将上层钢筋顶至设计标高,补足底部垫块保证下层保护层;浇筑时安排专人看护钢筋,防止踩踏变形,确保板厚及上下层钢筋间距达标。规范依据:GB 50GB 50666。