后浇带钢筋长期外露锈蚀,浇筑前如何处理符合验收标准?

后浇带钢筋长期暴露在外,受风吹雨淋产生锈蚀,浇筑混凝土前需经过哪些处理才能满足验收标准
最后编辑于2025-10-15 10:48
  • gndglxeb

    gndglxeb 初来乍到 2025-10-15 11:43

    来自签字123的热心网友

    先用电动除锈机 + 钢丝刷全面除锈至钢筋光亮,吹扫浮尘杂物并冲洗干净;锈蚀明显时涂刷钢筋阻锈剂,确保钢筋无锈蚀、无油污、位置间距合格后,方可浇筑混凝土。规范依据:GB GB 50204。