梁板贯通钢筋接头位置违规,现场无法返工的最优补救方案?

梁板通长受力钢筋接头位置设置违反规范要求,现场已浇筑混凝土无法拆除返工,最优且合规的结构补强补救方案
最后编辑于2025-10-15 10:40
  • akyzlunh

    akyzlunh 初来乍到 2025-10-15 11:33

    来自签字123的热心网友

    立即上报监理及设计,严禁私自隐蔽;无法返工可增设同直径附加补强钢筋、采用帮条焊等强补强,重要部位增设封闭箍筋或暗梁,最终以设计书面确认作为验收依据。规范依据:GB 50GB 50010。