基坑支护锚杆张拉锁定值偏差超标,是否需要返工,整改标准是什么?

基坑支护锚杆张拉后锁定力实测值偏差超出允许范围,该情况是否必须拆除返工,整改合格的控制标准是什么
最后编辑于2025-10-15 08:32
  • yjszenly

    yjszenly 初来乍到 2025-10-15 08:53

    来自签字123的热心网友

    是否返工及整改标准:偏差≤±锚杆位移,必须返工处理。整改以锁定力达标、锚杆位移稳定、满足支护设计要求为准。依据:JGJ 120。