施工测量控制点布设密度不足,导致提防轴线偏差,如何补测与校正?

施工测量控制点现场布设密度不足,点位覆盖不全,致使堤防轴线放样精度不足,出现轴线偏移问题,影响堤防整体线型及结构施工质量。
最后编辑于2025-10-15 07:36
  • yjszenly

    yjszenly初来乍到2025-10-15 18:50

    来自签字123的热心网友

    测量控制点密度不足、堤防轴线偏差补测校正(参考 SL 52-2015):按堤防轴线走向加密控制点,直线段每 50m、曲线段每 25m 增设轴线桩与高程桩,采用全站仪、水准仪联测复核,闭合校准控制点坐标与高程;依据校正后的控制点重新精准放样堤防轴线,对偏移区段按实测偏差削补整改,轴线放样后布设护桩防护,施工中定期复测校核,杜绝轴线再次偏移。