堤基与原有提防衔接处处理不当,出现沉降差,如何加强衔接施工质量?

新建堤基与原有堤防衔接部位施工处理不到位,结合面密实度不足,后期出现明显沉降差,衔接处整体性、稳定性较差。
最后编辑于2025-10-15 07:36
  • ygudqqbc

    ygudqqbc初来乍到2025-10-15 18:08

    来自签字123的热心网友

    堤基与原有堤防衔接沉降差质量加强(参考 SL 260-2014):衔接处开挖成台阶式搭接面,清除原有堤防坡体浮土、松散层,超挖至稳定基面;分层回填级配良好的填料,采用小型压实设备密压到位,压实度不低于两侧堤体标准,衔接段增设土工格栅铺设锚固,增强整体性;沉降差区段采用注浆补强堤基,补填填料至设计高程并压实,加密衔接处沉降观测,直至沉降稳定,杜绝二次沉降差产生。