高压喷射注浆法处理堤基时,出现冒浆量过大或不足,影响桩体质量,如何调整施工参数?

高压喷射注浆法处理堤基作业,施工中出现冒浆量过大、冒浆量不足两种异常情况,注浆桩体成型质量不佳,桩身完整性、密实度不达标。
最后编辑于2025-10-15 07:36
  • xkknjset

    xkknjset初来乍到2025-10-15 17:35

    来自签字123的热心网友

    高压喷射注浆冒浆量异常参数调整(参考 SL 379-2007、SL 260-2014):冒浆量过大,调低注浆压力、放缓提升速度,减小浆液水灰比,掺入外加剂提高浆液稠度,同时封堵孔口减少浆液外溢;冒浆量不足,调高注浆压力、加快提升速度,增大浆液水灰比提升流动性,检查注浆管路是否堵塞,必要时加大喷嘴直径,施工中实时观测返浆量,严控冒浆量在设计允许范围,保证桩体成型质量。