堤基排水固结施工中,排水板插设深度不足或偏斜,影响固结效果,如何整改?

堤基排水固结施工,排水板插设作业把控不到位,存在插设深度不足、板体偏斜的问题,排水固结效果大打折扣,无法满足堤基沉降稳定要求。
最后编辑于2025-10-15 07:36
  • dkadpfgd

    dkadpfgd初来乍到2025-10-15 17:10

    来自签字123的热心网友

    堤基排水固结排水板插深不足、偏斜整改(参考 SL 260-2014、SL 52-2015):对插设不合格的排水板全数拔除重插,采用带导向架的插板机施工,严控钻孔垂直度,确保排水板插深达到设计深度,偏斜度控制在规范限值内;插板后复核深度、垂直度,回填滤料密实,做好排水板固定,防止拔管时带出;施工中增设巡检,实时监控插板质量,插板完成后采用探管仪检测,确保排水板布设达标,保障堤基排水固结效果。