堤身压实度检测不合格,局部出现压实不足区域,如何采取补压措施?

堤身压实度现场检测结果不合格,堤身局部区域存在压实不足问题,密实度未满足施工技术要求。
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • puefffea

    puefffea初来乍到2025-10-15 14:06

    来自签字123的热心网友

    堤身压实不足补压措施(参考 SL 260-2014):划定压实不足区域,补压前洒水调整填料至最优含水率,采用重型振动碾分层复压,边角、搭接处用小型夯实设备补压到位;补压遍数按现场试验确定,补压后加密检测点位,采用环刀法 / 灌砂法复测压实度,仍不达标则挖除不合格填料,重新摊铺压实,确保压实度满足设计要求。