黏土铺盖防渗施工中,铺盖厚度不均匀,局部薄弱区域如何加固?

做黏土铺盖防渗施工,铺完后检查发现铺盖厚度不均匀。有不少局部区域厚度不够,属于薄弱区域,这些地方肯定容易出防渗问题。想问问这些局部薄弱区域该咋加固?用啥方法加固才能保证和周边铺盖结合好,达到防渗效果?
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • lyuphnhy

    lyuphnhy初来乍到2025-10-15 13:00

    来自签字123的热心网友

    黏土铺盖厚度不均局部薄弱加固(参考 SL 260-2014、SL 237-1999):对厚度不足的薄弱区域,清理表层浮土后分层回填合格黏土,严控摊铺厚度与压实遍数,补填厚度按设计要求执行,补填区域与原铺盖搭接密实;局部超薄弱段增设土工膜防渗层,膜体嵌入堤身并压实锚固,黏土铺盖表层采用水泥砂浆抹面防护;加固完成后复测铺盖厚度、密实度,薄弱区域加密检测点位,确保铺盖整体防渗性能达标。