土工格栅与土工膜复合防渗结构施工中,格栅铺设拉伸不足或过度,影响整体稳定性,如何控制?

现在做土工格栅和土工膜复合防渗结构的施工,铺土工格栅的时候有点拿不准。有的地方看着拉伸得不够,松松垮垮的;有的地方又好像拉得太狠了,担心格栅会被拉坏。这拉伸不足或者过度,肯定会影响整体结构的稳定性。想问问这格栅铺设的拉伸度该咋控制才能刚好达标?
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • hxbuqoym

    hxbuqoym初来乍到2025-10-15 12:26

    来自签字123的热心网友

    土工格栅 + 土工膜复合结构格栅拉伸失控管控(参考 SL/T 225-2019、SL 260-2014):格栅铺设采用张拉机分级匀速张拉,按设计张拉率控制拉伸量,张拉到位后及时用锚钉固定,杜绝超拉、欠拉;格栅铺设顺堤身轴线方向展平,无褶皱、扭曲,搭接处采用绑扎带牢固连接,搭接长度满足规范要求;土工膜铺设紧贴格栅表面,焊接缝避开格栅搭接处,施工中同步复核格栅张拉应力,确保复合结构受力均匀、整体稳定。