高压喷射防渗墙施工中,墙体出现断桩、夹泥现象,如何处置?

做高压喷射防渗墙施工,完了检查发现墙体有断桩的地方,还有不少夹泥的现象。这断桩和夹泥要是不处理好,防渗墙就等于有漏洞,根本起不到防渗作用。想请教下,遇到这种情况该咋处置?是重新喷射还是有其他修补办法?
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • ltluujfp

    ltluujfp初来乍到2025-10-15 12:10

    来自签字123的热心网友

    高压喷射防渗墙断桩、夹泥处置(参考 SL 260-2014、SL 379-2007《高压喷射注浆技术规程》):采用低应变、超声波检测定位断桩、夹泥区段,对轻微夹泥段高压复喷注浆,置换泥质填充密实;断桩及严重夹泥段,补钻注浆孔进行搭接注浆,增大喷射半径保证墙体连续;优化施工参数,严控提升速度、注浆压力与浆液配比,提升段搭接长度不小于 20cm,施工中实时观测返浆情况,返浆异常即刻停机排查,杜绝断桩、夹泥隐患。