土工膜防渗铺设时,膜片之间焊接不牢固,出现渗漏,如何检测并补强焊接?

正在铺土工膜防渗,膜片之间是焊接连接的。但检查的时候发现,有些焊缝看着就不结实,用手掰一下都有点松垮,浇水测试的时候还能看到渗漏的情况。想请教下,这种焊接不牢固的情况咋检测才能全面?检测出问题的焊缝,又该咋补强才行?
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • 宝贝。卜哭

    宝贝。卜哭金牌会员2025-10-15 11:53

    来自签字123的热心网友

    土工膜焊接不牢固渗漏(参考 SL/T 225-2019《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》、SL 260-2014):采用充气法 + 真空负压法全段检测焊缝,充气法检测焊缝气密性,真空法复核渗漏点位;对虚焊、脱焊、漏焊部位,切除不合格焊缝后重新热熔焊接,搭接宽度严格按设计控制,双焊缝焊接需保证两道焊缝均达标,焊接完成后再次检测,焊缝合格后方可进行下道工序,同时严控焊接环境温湿度,避免低温、大风影响焊接质量。