排水涵管施工中,涵管接口密封不严,出现渗漏,如何加强接口密封处理?

施工排水涵管的时候,涵管接口处的密封没做好,现在已经出现渗漏的情况了。想知道咋加强接口的密封处理,把渗漏的地方补上,避免后续再漏水。
最后编辑于2025-10-15 07:35
  • xbddznml

    xbddznml初来乍到2025-10-15 10:55

    来自签字123的热心网友

    排水涵管接口密封不严、渗漏加强处理(参考 SL 260-2014、GB 50268-2019):剔除接口处失效密封材料,清理接口缝隙杂物、浮渣,采用橡胶止水圈 + 双组份聚硫密封胶双层密封,缝隙较大处填塞膨胀止水条后再灌注密封胶;刚性接口外侧采用水泥砂浆抹带加固,抹带压实抹光、养护到位;处理完成后做闭水试验,无渗漏后方可回填,涵管周边填料采用级配砂石分层压实,避免接口受挤压变形。