渠道衬砌用的混凝土,强度等级达不到设计要求,该怎么处理已浇筑的混凝土?​

渠道衬砌用的混凝土,检测发现强度等级没达到设计要求。已经浇筑的混凝土不知道该怎么处理,是加固还是拆除重新浇筑,得拿个主意。
  • oryhyyfh

    oryhyyfh初来乍到2025-10-15 01:53

    来自签字123的热心网友

    渠道衬砌混凝土强度不达标:检测不达标区域范围,若小范围不达标,采用外包混凝土(提高一个强度等级)加固;若大范围不达标,拆除该区域衬砌混凝土,重新按设计配合比浇筑,养护完成后检测强度,达标后方可验收。