建筑基坑支护工程的排桩位移过大,该怎么解决?

建筑基坑支护采用排桩(如钻孔灌注桩排桩、预制桩排桩)支护时,在基坑开挖过程中或开挖完成后,经监测发现排桩位移超出设计允许值:水平位移超 30mm 或沉降超 20mm,且位移速率超 2mm / 天,部分排桩出现倾斜、裂缝(缝宽超 0.2mm)。位移过大会导致基坑周边土体沉降,进而引发周边建筑物、地下管线变形(如建筑物墙体开裂、管线破裂),严重时可能导致排桩倒塌、基坑坍塌,威胁施工安全与周边环境安全。
  • qyeqnpkb

    qyeqnpkb初来乍到2025-10-14 17:58

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:立即停止开挖,在排桩外侧堆沙袋反压(堆载高度 1-2m);增设临时内支撑(如钢管支撑,间距≤3m),控制位移发展。

    根源解决:检查排桩嵌固深度(嵌固深度≥基坑深度 0.5 倍),不足时加深排桩;调整开挖顺序(分层开挖,每层深度≤2m,开挖后及时支护)。

    预防措施:排桩施工时确保垂直度(偏差≤0.5% 桩长);基坑周边设沉降观测点(每 5m 设 1 个),每日观测≥2 次,位移速率超 3mm/d 时暂停开挖。