建筑消防工程的防火卷帘门运行故障,该怎么解决?

建筑消防防火卷帘门(如特级防火卷帘、甲级防火卷帘)在日常测试或火灾联动时,出现运行故障:如卷帘门升降速度异常(低于 0.5m/min 或高于 1.5m/min)、运行中卡顿 / 异响、无法完全降落(降落高度偏差超 10cm),或火灾时无法自动联动下降。故障会导致防火卷帘门无法在火灾时形成有效防火分隔,造成火势蔓延,违背消防安全规范,同时日常故障会影响建筑正常通行(如疏散通道卷帘门),可能引发安全疏散隐患。
  • lyuphnhy

    lyuphnhy初来乍到2025-10-14 13:48

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查卷帘门轨道(有无变形、卡阻),变形轨道用扳手矫正;清理电机减速器内杂物,添加润滑油(齿轮油,型号 GL-4 85W/90)。

    根源解决:检查电机功率(是否匹配卷帘门重量,如 50kg 卷帘门电机功率≥0.75kW),功率不足时更换电机;调整限位开关(上限位距顶部≥50mm,下限位距地面≥10mm)。

    预防措施:定期试运行(每月 1 次,运行时间≥5 分钟);每年检查电机绝缘电阻(≥0.5MΩ),不合格时维修。