紧急处理:在结露风管表面包裹保温层(选用离心玻璃棉,厚度≥20mm,导热系数≤0.04W/(m・K));保温层外贴铝箔胶带密封,避免空气渗透。
根源解决:检查风管内空气温度(送风温度与环境温度温差≤12℃,避免温差过大);调整空调系统湿度(相对湿度≤65%),减少空气中水汽含量。
预防措施:风管保温层施工时确保厚度均匀(偏差≤5%);风管安装时避免与高温表面接触(如热水管,间距≥300mm)。