建筑暖通工程的空调风管结露,应如何处理?

建筑暖通空调系统的风管(如送风风管、回风风管)在夏季运行时,风管外表面出现结露:表现为风管表面附着水珠,部分水珠滴落,导致风管下方天花板、墙面受潮(如石膏板发霉、涂料剥落),或地面积水。结露原因多为风管保温层厚度不足、保温层破损,或风管内送风温度过低(低于室内露点温度)。结露会损坏建筑装饰,增加室内湿度,影响室内环境舒适度,同时受潮的保温层会降低保温效果,增加空调系统能耗。
  • ygudqqbc

    ygudqqbc初来乍到2025-10-14 13:06

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:在结露风管表面包裹保温层(选用离心玻璃棉,厚度≥20mm,导热系数≤0.04W/(m・K));保温层外贴铝箔胶带密封,避免空气渗透。

    根源解决:检查风管内空气温度(送风温度与环境温度温差≤12℃,避免温差过大);调整空调系统湿度(相对湿度≤65%),减少空气中水汽含量。

    预防措施:风管保温层施工时确保厚度均匀(偏差≤5%);风管安装时避免与高温表面接触(如热水管,间距≥300mm)。