建筑地面工程的耐磨地坪耐磨性不足,应如何处理?

建筑地面耐磨地坪(常用金属骨料耐磨地坪、非金属骨料耐磨地坪)施工完成后,经耐磨性能检测(如 Taber 耐磨试验),其磨损量超设计要求(如 500 转磨损量超 0.5g),或在正常使用(如人流密集、车辆通行)1 个月内,表面出现明显划痕、起砂、露底现象。耐磨性不足会导致地坪使用寿命缩短,频繁维修增加成本,同时表面破损会影响地面平整度与美观性,还可能因起砂产生粉尘,污染室内环境(如厂房、医院等洁净场所)。
  • jkwcufcv

    jkwcufcv初来乍到2025-10-14 11:01

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:轻微磨损(表面光泽度下降)时,涂刷耐磨地坪养护剂(如环氧树脂养护剂,涂刷 2 遍,每遍间隔 24 小时);严重磨损(露骨)时,铣刨表面 5-10mm,重新铺设耐磨骨料(掺量≥3kg/㎡)。

    根源解决:调整耐磨骨料掺量(金属骨料掺量 3-5kg/㎡,非金属骨料掺量 5-8kg/㎡);控制施工时间(在混凝土初凝时撒布骨料,避免过早或过晚)。

    预防措施:地坪施工后养护≥7 天,采用覆膜养护;开放交通前做耐磨性试验(Taber 耐磨试验,磨损量≤0.03g/1000 转)。