紧急处理:更换玻璃(采用 Low-E 中空玻璃,传热系数 K≤2.8W/(㎡・K));窗框与墙体间缝隙用聚氨酯发泡胶填充(发泡率≥80%),表面打密封胶。
根源解决:更换窗框型材(选用断热铝合金型材,导热系数≤0.16W/(m・K));增加窗框保温层(如在型材腔内填充保温棉,厚度≥10mm)。
预防措施:门窗选型时核对传热系数(符合当地节能标准);安装后做传热系数检测,合格后方可验收。