木林枫金牌会员2025-10-14 04:05
来自签字123的热心网友
紧急处理:局部低洼处(偏差>5mm/2m)用水泥砂浆修补(厚度≤20mm,分层施工);凸起处用磨光机打磨平整(打磨深度≤5mm)。
根源解决:基层重新压实(压实度≥98%),平整度偏差≤3mm/2m;面层施工时用 2m 靠尺实时检查,每 3m 设 1 个控制点。
预防措施:面层采用激光整平机施工(平整度偏差≤2mm/2m);养护时间≥28 天,禁止重型车辆早期通行。
1个回答
