紧急处理:用钻芯法检测强度,若强度≥设计值 80%,可涂刷混凝土表面增强剂(如硅烷浸渍剂,提高表面强度);若低于 80%,需加固处理(如贴碳纤维布,或浇筑套衬混凝土,厚度≥100mm)。
根源解决:调整配合比(水泥用量≥350kg/m³,水胶比≤0.45);采用模板台车浇筑,振捣密实(振捣时间至表面泛浆,无气泡)。
预防措施:浇筑前检查模板台车密封性(缝隙≤2mm);养护时间≥14 天,通风干燥时喷水养护,保持表面湿润。