建筑电气配电箱安装不牢固,该怎么解决?

建筑电气施工中,配电箱(包括照明配电箱、动力配电箱)安装完成后,存在明显松动现象:如箱体与墙体或支架连接间隙过大、摇晃明显,或长期使用后出现位移、倾斜。其原因可能是安装时固定螺栓数量不足、螺栓未拧紧,或配电箱支架焊接不牢固、膨胀螺栓锚固深度不够。这种问题会导致箱内电气元件接线松动,引发接触不良、发热甚至短路,同时箱体松动可能破坏周边管线密封,存在触电安全隐患,影响电气系统正常供电。
  • qyeqnpkb

    qyeqnpkb初来乍到2025-10-13 23:13

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查固定螺栓(如壁挂式配电箱用 M8 膨胀螺栓,间距≤500mm),松动时重新拧紧,扭矩≥20N・m;箱体倾斜时调整螺栓,确保垂直度偏差≤1.5mm/m。

    根源解决:墙体基层不牢固时,采用预埋钢板固定(钢板厚度≥6mm,与墙体用膨胀螺栓连接);配电箱重量>30kg 时,增设支架(角钢支架,承载力≥1.2 倍箱体重量)。

    预防措施:安装前检查墙体强度(混凝土墙体强度≥C20);配电箱固定后做晃动试验,无明显晃动为合格。

    赞(55)

1个回答

暂无回复,快来抢沙发~