紧急处理:检查固定螺栓(如壁挂式配电箱用 M8 膨胀螺栓,间距≤500mm),松动时重新拧紧,扭矩≥20N・m;箱体倾斜时调整螺栓,确保垂直度偏差≤1.5mm/m。
根源解决:墙体基层不牢固时,采用预埋钢板固定(钢板厚度≥6mm,与墙体用膨胀螺栓连接);配电箱重量>30kg 时,增设支架(角钢支架,承载力≥1.2 倍箱体重量)。
预防措施:安装前检查墙体强度(混凝土墙体强度≥C20);配电箱固定后做晃动试验,无明显晃动为合格。
1个回答
qyeqnpkb初来乍到2025-10-13 23:13
来自签字123的热心网友
