电脑桌面
添加签字123到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
xgmhettixgmhetti初来乍到
2025-10-12 16:25发布在技术支持222

通风空调系统的风管制作尺寸偏差大,应如何处理?

通风空调系统施工中,风管(包括矩形风管、圆形风管)在加工制作阶段,其长度、宽度、高度、管径等关键尺寸与设计图纸或规范要求偏差超出允许范围(如矩形风管边长偏差超 ±3mm、圆形风管直径偏差超 ±2mm)。这种偏差会导致风管拼接困难、接口密封性差,后续安装时无法与风口、风阀等部件精准对接,还可能影响风管内气流组织,造成风量损失、气流噪声增大,甚至因尺寸偏差引发风管安装后结构受力不均,降低系统整体运行效率与稳定性。
  • qyeqnpkb

    qyeqnpkb初来乍到2025-10-13 22:31

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:轻微偏差(边长偏差≤3mm,对角线偏差≤5mm)时,用扳手调整法兰螺栓,矫正风管;严重偏差(边长偏差>5mm)时,重新制作风管(按设计尺寸,允许偏差≤规范限值)。

    根源解决:检查风管制作设备(如剪板机、咬口机)精度,定期校准(每季度 1 次);制作时按 1:1 放样,确保尺寸准确。

    预防措施:风管制作后做尺寸检测(用卷尺测量,每 10m 抽查 1 段);安装前检查风管平整度(偏差≤2mm/m)。

    赞(58)

1个回答

暂无回复,快来抢沙发~