yrqlfpyc初来乍到2025-10-13 21:50
来自签字123的热心网友
紧急处理:坡度偏小(如给水管坡度<0.002,排水管坡度<0.005)时,抬高管道起点(用管卡调整,管卡间距≤2m);坡度偏大时,降低起点或抬高终点。
根源解决:重新计算管道水力坡度(排水管按设计充满度计算,如 DN100 排水管坡度≥0.005);调整管卡高度,确保坡度均匀。
预防措施:安装前弹线找坡(每 3m 设 1 个控制点);管道固定后用坡度尺检查,偏差≤3% 设计坡度。
1个回答
