木林枫金牌会员2025-10-13 19:45
来自签字123的热心网友
紧急处理:偏差≤50mm 时,调整止水带位置,用钢筋固定(间距≤500mm);偏差>50mm 时,拆除附近混凝土(拆除范围≥300mm),重新安装止水带(中心线与施工缝对齐,偏差≤5mm)。
根源解决:止水带安装前弹线定位(在模板上弹出中心线);采用专用固定卡(如橡胶止水带用钢卡固定,间距≤300mm),避免移位。
预防措施:止水带接头采用热接(搭接长度≥100mm,焊接温度 180-200℃);浇筑混凝土时避免振捣棒碰撞止水带。