地下防水工程中,止水带安装位置偏差大,应采取哪些措施?

地下防水工程中,止水带(如橡胶止水带、钢板止水带等)的安装位置与设计位置偏差较大,影响止水带的防水效果,可能导致地下水从施工缝等部位渗入。
  • 木林枫

    木林枫金牌会员2025-10-13 19:45

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:偏差≤50mm 时,调整止水带位置,用钢筋固定(间距≤500mm);偏差>50mm 时,拆除附近混凝土(拆除范围≥300mm),重新安装止水带(中心线与施工缝对齐,偏差≤5mm)。

    根源解决:止水带安装前弹线定位(在模板上弹出中心线);采用专用固定卡(如橡胶止水带用钢卡固定,间距≤300mm),避免移位。

    预防措施:止水带接头采用热接(搭接长度≥100mm,焊接温度 180-200℃);浇筑混凝土时避免振捣棒碰撞止水带。