紧急处理:局部坡度不足(<2%)时,用水泥砂浆找坡(厚度≤30mm,分层施工,每层养护 24 小时);坡度过大(>5%)时,铲除多余砂浆,重新找坡。
根源解决:重新计算天沟排水量(按 50 年一遇暴雨强度),调整天沟断面尺寸(宽度≥400mm,深度≥200mm);设置分水线,避免积水。
预防措施:施工前弹线找坡(每 1m 设 1 个控制点),用坡度尺实时检查;天沟底部做圆弧处理(半径≥50mm),避免死角积水。
1个回答
lyuphnhy初来乍到2025-10-13 19:03
来自签字123的热心网友
