大体积混凝土浇筑时,出现冷缝,应采取什么措施?

大体积混凝土浇筑过程中,由于混凝土供应不及时、浇筑间隔时间过长等原因,前后浇筑的混凝土之间形成冷缝,冷缝处的混凝土粘结不牢固,影响混凝土的整体性和结构强度。
  • xbddznml

    xbddznml初来乍到2025-10-13 14:53

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:冷缝处剔除松散混凝土(深度≥50mm,形成台阶状),清理干净后涂刷界面剂;浇筑高一强度等级混凝土(如原 C30,补浇 C35),并设止水钢板(厚度≥3mm,宽度≥300mm)。

    根源解决:控制分层浇筑间隔时间(≤混凝土初凝时间,一般≤4 小时);采用斜面分层浇筑(坡度 1:3-1:5),缩短浇筑时间。

    预防措施:浇筑前准备充足搅拌设备(确保供应量≥浇筑速度);夏季施工时设遮阳棚,降低混凝土入模温度(≤30℃)。