幕墙开启扇安装后,关闭不严密,应如何处理?

建筑幕墙的开启扇安装完成后,关闭时不能紧密贴合,存在缝隙,导致空气、雨水等容易进入室内,影响幕墙的密封性能和建筑的使用功能。
  • lyuphnhy

    lyuphnhy初来乍到2025-10-13 14:11

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:调整铰链(松开铰链螺栓,平移开启扇至关闭严密,再拧紧螺栓);检查密封胶条,老化或破损时更换(胶条压缩率 25%-30%)。

    根源解决:检查开启扇框变形情况(用 2m 靠尺检查,偏差≤2mm),变形框需矫正或更换;调整锁具位置(锁舌与锁扣对齐,间隙≤1mm)。

    预防措施:开启扇安装时用水平仪找平(水平偏差≤1mm);定期维护(每半年清洁铰链、锁具,涂抹润滑油)。