模板安装时,接缝不严漏浆,应采取什么措施?

模板安装过程中,模板之间的接缝不够严密,在混凝土浇筑时出现漏浆现象,导致混凝土构件表面出现蜂窝、麻面等缺陷,影响混凝土的外观质量和强度。
  • 木林枫

    木林枫金牌会员2025-10-13 12:06

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:缝隙<2mm 时贴海绵条(厚度 5mm,宽度 20mm,压缩后填充缝隙);缝隙>2mm 时用水泥砂浆封堵(水泥:砂 = 1:2,封堵后养护 24 小时)。

    根源解决:调整模板平整度(用 2m 靠尺检查,偏差≤3mm),不平整模板需修整或更换;模板拼接时采用螺栓连接(间距≤300mm),确保紧密。

    预防措施:模板安装前涂刷脱模剂(选用油性脱模剂,均匀涂刷,避免漏刷);浇筑混凝土时在接缝处铺一层同配比水泥砂浆(厚度 50mm),防止漏浆。