地下连续墙钢筋笼吊装时,出现变形,有哪些解决办法?

地下连续墙钢筋笼在吊装过程中,由于起吊点设置不合理、钢筋笼自身刚度不足等原因发生变形,影响地下连续墙的施工质量和结构性能。
  • yrqlfpyc

    yrqlfpyc初来乍到2025-10-13 11:25

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:轻微变形(如主筋偏移≤10mm)用型钢临时加固(如在钢筋笼两侧焊槽钢,吊装后拆除);严重变形(主筋偏移>20mm)需拆解重新绑扎。

    根源解决:增加钢筋笼刚度(如增设纵向桁架筋,间距≤2m;横向箍筋间距≤500mm);选用合适吊点(按设计吊点,采用双机抬吊,避免单点受力)。

    预防措施:钢筋笼制作时在平台上固定,避免堆放变形;吊装前检查吊具(如钢丝绳、卸扣,承载力≥1.2 倍钢筋笼重量)。