uucfgayz初来乍到2025-10-13 10:43
来自签字123的热心网友
紧急处理:钻孔检查灌浆饱满度(每 10m 钻 1 个孔),不饱满处重新灌浆(采用高强无收缩灌浆料,压力 0.5-0.7MPa,灌浆前用高压水冲洗孔道)。
根源解决:调整灌浆参数(水泥浆水灰比 0.4-0.45,掺加微膨胀剂,膨胀率 0.02%-0.05%);控制灌浆速度(每分钟≤5L,确保空气排出)。
预防措施:孔道安装时避免弯折(弯曲半径≥4m);灌浆后封闭孔道两端,养护≥7 天(环境温度≥5℃)。
1个回答
