建筑基坑支护工程的土钉墙土钉拉力不足,该怎么解决?

建筑基坑支护采用土钉墙时,土钉的拉力经检测达不到设计要求,导致土钉墙的支护稳定性不足,可能引发基坑坍塌等安全事故。
  • qyeqnpkb

    qyeqnpkb初来乍到2025-10-13 07:15

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:对土钉做抗拔试验(试验荷载≥1.2 倍设计拉力),不合格土钉需补打(补打土钉与原土钉间距≤1.5m,长度增加 10%)。

    根源解决:检查土钉长度(按设计,如基坑深度 5m 时土钉长度≥6m),长度不足时加长;调整注浆参数(水泥浆水灰比 0.5-0.6,注浆压力 0.3-0.5MPa)。

    预防措施:土钉钻孔直径≥100mm,孔壁清理干净;注浆后养护≥7 天,再进行下道工序。