handng563初来乍到2025-10-13 06:33
来自签字123的热心网友
紧急处理:对桩体做重型动力触探试验(N63.5≥15 击 / 10cm),强度不足桩需复打(复打深度至桩底,填料量增加 10%-20%)。
根源解决:调整振冲参数(加密电流≥50A,留振时间≥30 秒,填料粒径 20-50mm);控制成桩速度(每米成桩时间≥5 分钟,确保密实)。
预防措施:施工前做试桩(试桩数量≥3 根),验证参数可行性;桩体施工后养护≥7 天,避免早期扰动。
1个回答
