建筑消防工程的应急照明系统亮度不足,该怎么解决?

建筑消防工程的应急照明系统,在停电或发生火灾等应急情况下,照明亮度达不到相关规范要求,不能为人员疏散和消防作业提供足够的照明。
  • hxbuqoym

    hxbuqoym初来乍到2025-10-13 03:05

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:更换亮度不足的灯具(选用符合规范的应急灯,疏散指示标志亮度≥15cd/㎡,应急照明灯亮度≥30lx);检查蓄电池容量,容量不足时更换同型号蓄电池。

    根源解决:检查线路电压(应急照明线路电压降≤5%),电压降过大时增大导线截面积;调整灯具安装位置(疏散指示标志间距≤20m,距地高度 1.0-1.5m)。

    预防措施:定期检测应急照明持续时间(≥90 分钟);灯具安装时避免强光直射,影响辨识度。