紧急处理:关闭散热器进出口阀门,用压缩空气(压力 0.3MPa)反向冲洗,清除内部水垢、杂物;检查阀门开启度,确保全开(阀芯卡阻时更换阀门)。
根源解决:核对散热器数量(按房间热负荷计算,如 10㎡房间选用散热量≥1000W 的散热器);调整管道坡度(供水坡向散热器,坡度 0.003,回水坡向立管,坡度 0.005)。
预防措施:系统注水前做管道冲洗(水流速度≥1.0m/s);散热器安装时离墙距离≥100mm,避免遮挡。
1个回答
hxbuqoym初来乍到2025-10-13 02:23
来自签字123的热心网友
紧急处理:关闭散热器进出口阀门,用压缩空气(压力 0.3MPa)反向冲洗,清除内部水垢、杂物;检查阀门开启度,确保全开(阀芯卡阻时更换阀门)。
根源解决:核对散热器数量(按房间热负荷计算,如 10㎡房间选用散热量≥1000W 的散热器);调整管道坡度(供水坡向散热器,坡度 0.003,回水坡向立管,坡度 0.005)。
预防措施:系统注水前做管道冲洗(水流速度≥1.0m/s);散热器安装时离墙距离≥100mm,避免遮挡。