建筑给排水工程的消防水泵启动困难,应采取哪些措施?

建筑给排水工程中的消防水泵,在需要启动时(如发生火灾),出现启动困难的情况,不能及时提供消防用水,影响消防系统的灭火效果。
  • vbnfjull

    vbnfjull初来乍到2025-10-13 01:41

    来自签字123的热心网友

    紧急处理:检查电源电压(额定电压 ±5%),电压不稳时加装稳压装置;手动盘车检查水泵叶轮是否卡阻,卡阻时拆解清理杂物。

    根源解决:检查水泵吸水管(管径≥水泵进口直径,避免变径过多);更换老化的密封件(如机械密封,漏水率≤5mL/h),确保真空度。

    预防措施:定期试运行(每月 1 次,运行时间≥15 分钟);水箱水位保持在设计最低水位以上,避免空转。